洁净实验室的净化,旨在保证实验室环境达到特定的洁净度标准,满足高精度实验和生产的需求。根据实验室的使用目的,确定所需的洁净度等级,如ISO 5、ISO 6、ISO 7或ISO 8等。规划实验室的布局和空间,布置专用通道,实验台、通风柜着重布局设计,保证操作流畅,确保流线型设计,减少交叉污染。装修材料要选易清洁、不产生尘埃、抗腐蚀的材料,比如:不锈钢、PVC、瓷砖、环氧树脂。内墙、地面和天花板:应选

内墙、地面和天花板:应选用易清洁、不产生尘埃、抗腐蚀的材料,如不锈钢、PVC、瓷砖、环氧树脂等。

门窗:应具有良好的密封性能,采用无尘室专用门窗,确保密闭性,避免外界污染物进入。

地板:选择无缝、防滑、防静电的地板材料,如环氧树脂地板、PVC地板,防止灰尘堆积和静电积累。

天花板:采用无尘、易清洁的吊顶系统,确保洁净室的密封性能。

IMG_20240403_155626_看图王


实验室内的气流应从洁净区向非洁净区流动,以减少交叉污染的风险。通常采用上送下排的方式,排风口应设在污染风险最高的区域。不同洁净级别区域之间的压差应至少为5Pa,洁净室与室外压差应至少为10Pa 。

通风系统:采用合适的通风系统,控制室内的温度、湿度和气流,避免气流混杂,防止污染气体进入实验室。

空气流向设计:根据洁净度要求,设计合理的空气流向,如单向流(层流)或乱流(非单向流),确保洁净区域内的空气压力高于周围区域。

高效过滤器:安装高效过滤器(HEPA或ULPA),有效过滤空气中的微粒和微生物,保证洁净室内的空气洁净度。

换气次数:根据洁净度等级,设计合适的换气次数,以确保空气质量。

配备紧急冲淋、洗眼器安全设施,确保实验室内发生意外时能够及时处理和救援。